salut,
pour les clims (type split etc) je ne m'amuse pas à mesurer la surchauffe.
tout le système a été calculé et préparé par le constructeur, tu as les données exactes de remplissage de fluide!! et le système de détente n'est généralement pas réglable et donc tu ne sais pas changer la surchauffe !! donc pourquoi mesurer celle ci??
ne me dis pas que c'est pour connaître la bonne charge
alors oui la détente se fait au même endroit!! avec quand même des différences de détente en mode chaud ou froid.
tu verras sur les systèmes capilaire que dans un sens sur le schéma tu auras un capillaire en série avec un antiretour et cela en parralèle sur un autre cappilaire; donc la détente n'est pas calculé de la même manière en chaud et froid ce qui est logique.
maintenant il y aussi les détendeur électronique parfois en série avec des cappillaire pour gérer tout cela.
évidemment toute ces explications sont valables que pour les clims type split etc.. et pas pour les systèmes VRV et consors!!!
comme tu n'as pas précisé dans ta question.................
pour ce qui est de la charge, si en froid tu ne givres pas sur l'évap et surtout sur le début de l'évap; que ta pressions d'évap est correcte bah c'est que ces bons.
maintenant en cas de gros doutes, c'est vite fait de récupérer en pesant le fluide de l'install et ensuite le réinjecter (sans oublier une détection de fuite le cas échéant) avec l'éventuel complément nécessaire
autre chose????
voir là : http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=726&forum=11
et là aussi: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=631&forum=1
aussi: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=410&forum=1
: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=243&forum=1


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 15-03-2009 09:53