Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

charge r407c

  


  Posté : 12-03-2009 19:35



bonjours,aujourd hui j ai mis en service une pac deleage pas mal,ma pac a pour charge constructeur 5.4 kg en 407c
pour moins de 5 m,donc moi moins de 5 m,j ai charger a 5kg,mon voyant de liquide plus de bulles nickel,temperature evaporation mano a +6 degré et temperature au niveau bulbe detendeur entré compresseur a 0 degré environ,
donc ma surchauffe 4 degré et constructeur demande 5 a 10 degré,dois je mettre de la charge encore ou pas?
est ce que c est les 400 gr qui va me faire monter ma surchauffe merci pour vos reponses a bientot