Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

SC au niveau du compresseur
rmq
446  
    

  Posté : 17-10-2013 22:29

Citation : Mateo 

Bonsoir,

Un mano et un thermomêtre avec sonde de contact.
Tu te branche sur l'évapo comme on peu le faire assez souvent et tu mets ta sonde de contact à l'aspi et tu fais ta lecture.

Pas trop compliquer et pas besoin de courrir avec ta sonde partout. 


comment ça !!?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7280&forum=132