Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

SC au niveau du compresseur
Mateo
87  
  

  Posté : 17-10-2013 18:03

Bonsoir,

Un mano et un thermomêtre avec sonde de contact.
Tu te branche sur l'évapo comme on peu le faire assez souvent et tu mets ta sonde de contact à l'aspi et tu fais ta lecture.

Pas trop compliquer et pas besoin de courrir avec ta sonde partout.