SC au niveau du compresseur
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 14-10-2013 06:48

Salut rmq et bonne journee a ts
Lorsque c est des petits circuit ( pas trop de longueurs entre l evap et le cp)
PAC, GEG il arrive que l on fasse les mesures a l aspi des cp. Par commodité, mais aussi cette surchauffe totale est indispensable sur ces petit circuit, si elle est bonne on ne s attarde pas sur la SC au bulble. Elle est une bonne indication sur la sc au bulble.dans le cas des PAC et GEG reversibles avec un seul detendeur
Les constructeur prennent la surchauffe a l aspi des cp.et le SR a l entree du detendeur
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"