Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Pressostat pour installation à 02 etages
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 04-03-2009 17:29

salut ,
je ne veux pas te répondre directement; je veux que tu réfléchisses un peu par toi même!!
si tu fais réglage sur la pression la plus basse, que va t il se passer quand c'est la plus hautes qui est en demande?? et vice versa réfléchis et dis nous

si tu trouves toi-même, tu n'oublieras jamais
autre question: est-il judicieux de régler le pressostat Bp de commande du compresseur à la valeur même de la pression d'évap alors qu'elle n'est pas 100% constantes??
où est il plus intéressant de régler à une valeur quelque peu distante (vers le haut ou le bas à toi de me dire) de ces valeurs d'évaporation??
je pense que tu es un malin!! réfléchis un peu à ces deux questions et je suis sûr que tu ne seras pas loin de la solution idéale
bonne étude et à+

alors, des pistes pour t'aider , si tu as toutefois déjà télécharger le guide danfoss, page 22, 23,... de ce guide, tu trouves des infos pour le montage et réglage des PBP; page 167 détection des défauts sur pressostat et donc comment les résoudre ; voir également page 85 sur réglage des pressosotat de sécurité HP BP

Message édité par : aircofrigo / 04-03-2009 18:00




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=728&forum=132