Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale froid-Erreur de débutant ?
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 13-10-2013 21:50

salut,

j'ai bien l'impression que ta centrale est réglée comme une patate.

Avant de couper à 0 bars, tu as une valeur analogique de sécurité basse à regler sur le Pico, ensuite chaque compresseur a un pressostat bp sécu., donc si les BP sécu étaient bien réglés, c'est 3 voyants que tu aurais du voir et non 1 voyant défaut, si la valeur analogique est réglée au dessus des pressostats ta centrale serait plantée et seul un acquittement manuel pourrait la faire repartir.
De ma petite expérience, sur les centrales profroid il y a un asservissement des VEM en fonction de la marche des compresseurs, j'ai déjà vu des armoires cablées avec ce style d'asservissement qui impose qu'un lot de VEM ne marche que si le compresseur attitré est en route, une abbération.

Apres redemarrage "definitif" qu'en est t'il du niveau fréon?
a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7274&forum=132