Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 13-10-2013 12:22

Salut,

Si tu veux déjà être sûr d'un diagnostique le mieux c'est déjà de poser tes propres mano sans te fier a ceux de l'installation qui peuvent être décalé ou encore prendre un SR d'un condenseur avec le mano au refoulement du compresseur :paf et la perte de charge du condenseur ???
Sortir le thermomètre pour les mêmes raisons et regarder tes points de consignes des CP des ventilateurs, des VEM...etc
Déjà si tu es certain des valeurs de ton circuit frigo et que tu sais qu'à tel ou tel valeur ton compresseur doit démarrer et s'arrêter tu aura déjà 95% de chance d'avoir trouvé d'où vient le problème.

Ici tu aurais vu que ton compresseur continuer de fonctionner même en dessous de son point de régulation, de là que donne le capteur BP ? quels sont les paramètres du compresseur...etc

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7274&forum=132