Salut Rmq,

Pour ton exemple, tu attens que ta chambre froide approche de la consigne et de toute façon plus tu vas approcher de la consigne et plus tes valeurs BP et HP vont changer.

En ce qui concerne un dépannage sur une chambre froide.
BP basse + HP basse diriges-toi vers le voyant liquide (s'il y en a un) de même que ton détendeur doit siffler quelque peu. Et fais une recherche de fuite !

Vu les plusieurs posts que tu as mis ici et là, je serais toi je me ferais un petit document avec relevé pression-température.

Bon courage

PS: pense à nous dire ou tu en es.