Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

BP plus basse
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-10-2013 21:47

Bonsoir rmq,

Comment on peut savoir?? => en lisant les températures que tu as données ( malgré qu'on ait pas de surchauffe ni de sous-refroidissement ) et que certaines températures laissées ne font pas trop avancer le schmilblick!!

On remarque quand même que
- Tu condenses " tièdasse " ( presque à température ambiante ) ....
- Une évaporation à -22°C .... soit une bp trèèèès basse pour une cf+ à détente thermostatique )

Je te parie un billet que le voyant liquide ( s'il y en a un ) doit buller à mort!! Enfin, si il y a encore quelques molécules de ff qui passent par là!!

Bref, comme je te le disais ce matin => fais une recherche de fuites!! Tu risques d'être surpris...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7263&forum=132