Posté : 11-10-2013 07:28 icone du post

Salut et bonne journee a ts
Je rejoint mon freoro mars
En effet ton delta T est trop grand.beaucoup trop élevé.
Comme d hab, quelle SR as tu, T des medium, SC, y as il predetente ou pas?
Avec moins 22c en evaporation comme unique valeur, toutes les pistes sont valable.un peu plus de precision sur le fonctionnement pour pouvoir t aider et cibler la ou les causes.