Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » BP plus basse


Posté : 11-10-2013 01:03 icone du post

Bonjour, une évaporation à -22°c pour 0°c de consigne ça va pas ton DT est trop grand.
sur quoi est branché cette évapo groupe autonome ou centrale ?
C'est normal que ton aspiration goutte beaucoup ,c'est à cause de ton DT important.
Si tu es sur une centrale, alors met une kvp afin de ramener ton évaporation à -8/-10.
Quel est le pas d'ailettes sur ton évapo?