besoin d'aide svp : réglage automate carel PCO
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 27-09-2013 21:46

Citation : martel17 

la pression de la centrale en regime stabilisé - 13 c
la pression dans les evapos au même moment que la mesure sur ta centrale ;environ (- 6 c ,- 8 c)
la surchauffe de ces évapos ; 8
accessoirement l'état de la batterie ; en bon état nettoyer deux fois par semaine
la reference de ces evapos ; evaporateur a double flux DUO40 264C
le volume et surface de la chambre froide ; c'est une salle de préparation pour viande
a quelle température sont les produits entre 10 c et 12 c moi je veux les faire descendes a 8 c  


salut martel,

bien mais il manque encore la surface de la CF

tu dois avoir une KVP sur l'aspi de l'évap, ou bien avec 5/7 K de pdc les tuyaux sont taillés courts.

si tu as une KVP, tu peux l'ouvrir, ta BP va remonter et donc la puissance de ton évap. Tu vas moins déshumidifier.
Par contre attention au détendeur, vérifie sa surchauffe et attention a la centrale, de ne pas la mettre sur le cul.

a+

les connaisseurs auront vu que je me suis fait des noeuds.....à savoir qu'en ouvrant la KVP la BP va chuter vers la pression de la centrale, le DT total va augmenter et on va bien évidemment plus déshumidifier.

mille excuses

a+

Message édité par : frigopathe / 28-09-2013 19:53