Salut ,

Si tu as du givre sur ta conduite d'égalisation externe, tu peux déja changer le détendeur .......C'est signe que tu as une fuite interne dans le corps de ton détendeur. du coup t injecte du freon très froid pres de ton bulbe ce qui influence le fontionnement et tend à fermer le détendeur et influence ta mesure de surchauffe. Lors du changement du détendeur pense à changer le déshy ... R22 + humidité = bombe à retardement
S'il te plait essaie de causer en température et non pas en pression . Un frigoriste raisonne en températures ..