Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Probleme de détendeur ?
loupgarou_21
42  
  

  Posté : 21-02-2009 00:29

Salut,

D'après ce que je comprends, tu as ta tuyauterie d'égalisation externe de ton détendeur qui givre... p-e un problème de détendeur qui laisse passer par l'égalisation. si le piquage de ton égalisation est fait avant le bulbe, ton détendeur se ferme et tu as une bp basse. pcq si tu avais vraiment un problème de détendeur, tu aurais une surchauffe plus haute que 6K.

A bientôt.

Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.



Cet article provient de Le site des frigoristes