Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

problème évaporateur givré
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-08-2013 16:47

Bonjour,

Une bp à -15°C avec une détente capillaire ... n'a rien de dérangeant ( c'est même logique )
Vérifiez que les ventilos agissent ( tous les deux ) dans le même sens, et dans le bon sens!! En clair, qu'il n'y en ait pas ... un qui pulse et l'autre qui suce ( bref, ils tourneraient en s'annulant l'un-l'autre )!

Vous êtes à -15°C, donc ... la glace est à gèrer avec prudence!
Lorsque vous dégivrez le meuble, retirez-vous bien .... TOUTE la glace présente?? Si vous vous contentez d'en retirer le minimum, il est normal que la glace revienne très vite!!

Avez-vous cherché les fuites de ff?? .... un léger manque de ff vous donnera un résultat similaire à vos symptomes!

Pour info, qu'avez-vous mis comme paramètres à votre horloge de dégivrage??

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes