bsr tout le monde dsl pour mon manque de politesse est ce que quel qu'un aurais des idées svp j'ai vraiment besoin d'aide je vous remerci d'avance  

C'est magique les réponses vont venir ,mais fais gaffe la prochaine fois

Ta centrale s'est mise en mode secours car tu as attaque ton chien de garde.
Soit l'automate a buguer un instant soit ton pressostat bp de marche secours est réglé un peu trop juste.
Il est possible aussi que ta hp sécu est coupée tes compresseur vu le temps chaud ces jours ci et alors ta bp est remontée et la marche secours s'est enclenchée naturellement .
Vérifie la propreté de ton condenseur.