Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 15-09-2013 11:43

Salut ali

La ou tu te trompe c'est qu'en fermant la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille liquide il faut justement évacuer le fluide contenu dans la bouteille.

Le fluide de la bouteille + le fluide des évaporateurs va être ramené et stocké dans le condenseur qui n'est pas prévu pour contenir autant de fluide.

A cela tu rajoutes la t° extérieure élevée puisque cette manip s'est passée en plein mois de juillet et donc tu arrives forcément à une coupure hp avant d'avoir pu stocker tout le fluide dans le condenseur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6891&forum=132