Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 14-09-2013 18:58

Citation : aliabdo 

Bonsoir a tous
Pour changer le joint de la soupape de sécurité de la bouteille liquide, un collègue a fermé la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille et a fait tourner les compresseurs jusqu’à ce qu'ils tombent en HP sécurité. ...

Ont fermant la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille, théoriquement on ne va pas avoir une couper de securite en HP mais couper en BP (quant BP basse HP aussi basse et l`inverse est juste). :paf
 


salut ali,
en es tu réellement sûr?
Donne nous un peu plus d'explications car tu es trés affirmatif.