Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
jp0065
121  
   

  Posté : 11-09-2013 21:47

Citation : frigopathe 

salut,

juste une petite anecdote, il y a quelques années, sur une op de nuit on devait déplacer la centrale positive d'un LIDL pour cause de restructuration.
Donc on ramene le gaz à la bouteille de facon à avoir la BP à 0.Mais coté HP c'est pas la même histoire, car en sortie séparateur d'huile il y a un clapet anti retour donc impossible d'utiliser la station de recup. La manip se fait donc sur le toit au niveau du condenseur avec une bouteille de 27 litres.

Ben vous me croirez ou pas, on a reussi à transformer cette bouteille en 8 tellement il y avait de liquide dedans.
Donc pour moi il est evident qu'un condenseur puisse souffrir d'un exces de charge.

Maintenant sur la manip employée, il peut y avoir un danger plus que réel, s'il n'y à pas de contre syphon sur le tube de refoulement en entrée du condenseur, par debordement le liquide peut s'écouler par le tube de refoulement, noyer le séparateur, le bouteillon d'huile....et créer qques petits désagréments.

a+

 


Salut,qu'est ce que tu entends par transformer cette bouteille en 8 ?



Cet article provient de Le site des frigoristes