Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 09-09-2013 10:42

Salut

Ce que je voulais dire c'est:
1) arrêt de ta machine
2) isoler ta bouteille liquide
3) avec un groupe de transfert, récupérer le fluide de la bouteille et le répartir dans le condenseur et les évaporateurs
4) une fois la réparation éffectuée récupérer le fluide des évap et le remettre dans la bouteille puis réouvrir les vannes de ta bouteille

Avec ça pas de risque de coup de liquide aux compresseurs puisque ta machine ne tourne pas et qu'avant de la relancer tu as enlevé la majorité du fluide contenu dans les évap.

Sinon ton fournisseur de fluide te prête des bouteilles de transfert et tu n'as qu'à vider ta bouteille liquide dans les bouteilles de transfert.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6891&forum=132