Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
jp0065
121  
   

  Posté : 08-09-2013 10:08

Citation : fifidelasorbe 

Bonsoir

Normalement ta bouteille liquide comporte une vanne d'arrêt à l'entrée et une autre en sortie.
Si c'est le cas ton collègue aurait pu vider la bouteille liquide avec un groupe de transfert et répartir ce surplus de fluide dans le condenseur et dans l'évap.
Puis remettre le surplus de l'évap (pour éviter les coups de liquide comme l'a très bien dit mars) dans la bouteille liquide après la réparation.

 



Le condenseur a été rempli en fermant la vanne sortie condenseur et compresseur en marche.

Quand tu dis de mettre le surplus dans l'évap, depuis la centrale je ne vois pas comment tu fais car le seul schrader de la ligne liquide se trouve sur le filtre déhydrateur qui est entouré de 2 vannes d'isolement ? (j'imagine que tu veux envoyer le fluide à l'état liquide) dans les évapo par le biais de la ligne liquide).

Il y a un schrader sur la tuyauterie BP sur le collecteur d'aspiration , mais j'aurais trop peur de faire un coup de liquide.

Je n'ai pas fait le schéma fluidique de cette centrale, mais voila mon petit retour d'expérience en vidéo, tu verras de quoi et comment est constitué cette centrale froid.


http://www.youtube.com/watch?v=J2wUQG1DG28


Message édité par : Adrien / 09-09-2013 10:46




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6891&forum=132