Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 21-07-2013 19:56

Bonsoir

Normalement ta bouteille liquide comporte une vanne d'arrêt à l'entrée et une autre en sortie.
Si c'est le cas ton collègue aurait pu vider la bouteille liquide avec un groupe de transfert et répartir ce surplus de fluide dans le condenseur et dans l'évap.
Puis remettre le surplus de l'évap (pour éviter les coups de liquide comme l'a très bien dit mars) dans la bouteille liquide après la réparation.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6891&forum=132