bonjour, aroser le condenseur est une bonne solution le temps de l'intervention , si le site le permet.
effectivement je pense que c'est risqué en plein soleil de suremplir un condenseur en fermant le la vanne sortie condenseur.

Une autre solution est si tu as une autre centrale au meme fluide tu la rempli avec , je l'ai dejà fait pour une reparation sur condenseur, mais gare au redemerrrage et au coup de liquide sur compresseur car tous tes detendeurs seront en demande à fond et pas le temps d'evaporer toutes les lignes: demarrage en douceur et progressif.