Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?
jp0065
121  
   

  Posté : 20-07-2013 15:55

Une question qui me travaille sur une intervention sur une centrale froid ( 90Kg de FF).

Pour changer le joint de la soupape de sécurité de la bouteille liquide, un collègue a fermé la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille et a fait tourner les compresseurs jusqu’à ce qu'ils tombent en HP sécurité.

Après fermeture de la vanne départ liquide de la centrale.

Après récupération avec la station du fluide qui reste du coté HP dans la centrale et après fermeture des vannes de services des compresseurs.

Et après intervention sur la bouteille liquide.

La question que je me pose si le condenseur est gavé de fluide à bloc, il n'y a pas de soupape sur le condenseur, si le soleil se met à taper sur le condenseur il n'y a pas un risque de faire éclater le condenseur ?

D'après ce que je peux lire avec du R404A sur un récipient fermé 100 % liquide une augmentation de 10°C fait augmenter la pression de 50 bars, 10°C ce n'est pas beaucoup par contre 50 bars c'est énorme.

Mon collègue ne serait pas un peu kamikaze ?