cowpowah 18
| Posté : 07-07-2013 15:16
Une petite question électricité, je comprend pas bien les données constructeur.
J'ai une valeur pour un paramètre que j'ai sélectionné, pour un compresseur :
- puissance: 1973 W
- intensité: 3,88 A
Mais dans les données électriques, j'ai:
- intensité de démarrage: 70 A (edit: en réalité, rotor bloqué (Locked rotor current))
- intensité maximale continu: 20 A
Je dois me baser sur quoi pour déterminer le disjoncteur de la ligne qui alimentera le compresseur?
edit: erreur de traduction dans un document
Message édité par : cowpowah / 07-07-2013 15:46 |