Conception/fabrication d'un deshumidificateur/séchoir?
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 04-07-2013 15:13

salut

ces valeurs limites sont la résistance à la pression (plus la T° ambiante est haute, plus la pression l'est aussi) des composants du circuit.
la T° du gaz aussi, car à une certaine T° (selon le fluide) il atteint son point critique et se "détériore"

pour ton exemple (ambiance à 75°c) il faudrait une HP de 90°c, meme les groupes tropicalisés sont limité à 46°c soit une hp d'environ 60°c!!!

et la bp avec une telle ambiance!!! elle ressemblera plus a une HP!!

elle sera bien au dessus de 0°c, ça c'est sur!! pour la prise en glace no souci!! .....mais pour pièger l'humidité????? j'ai des doutes...

A+