Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Conception/fabrication d'un deshumidificateur/séchoir?
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 03-07-2013 20:41

Re

Mon pote Airco a tout a fait raison, donne a un frigoriste le cahier des charges de ton installation et c'est lui qui te dira ce que tu pourras faire ou pas.

Quand a "dégonfler" l'installation parce qu'elle monte trop haut en pression, désolé encore une fois mais ça ne fait partie ni de nos habitudes ni de notre conception du travail bien fait. Nous payons pour passer une habilitation qui nous interdit de dégazer volontairement le fluide frigorigene dans l'atmosphère sous peine d'amende et d'interdiction de travailler.

Pour en finir et sans rentrer dans un cours de froid, la puissance rejetée au condenseur est > a la puissance absorbée par l'évaporateur. Tout cela pour te dire que la tº de ta piece ne fera qu'augmenter et ce sans avoir besoin de rajouter une quelconque résistance.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes