Salut

Tu parles de mettre un thermostat sur l'évaporateur pour ne pas travailler en dessous de 0, c'est pourquoi je te demandais a quelle température tu allais faire passer ton air sur l'evap

La température d'évaporation depend entre autre de la température ambiante passant sur ton evap, tu comprendras qu'en faisant circuler de l'air a 10º tu n'auras pas la même tº d'évaporation qu'avec de l'air a 60 ou 80º
Decris nous un peu ton circuit d'air
Tu travailleras en tout air neuf, air recyclé, apport d'air neuf +air recyclé ?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes