Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

GTC zone morte
jp0065
121  
   

  Posté : 23-06-2013 22:42

Dans les bouquins la zone morte est à 2K (REGULATION Chauffage-ECS Ventilation Conditionnement d'air DAVY de VIRVILLE Philippe) http://edipa.fr/LibrairieTechnique/Details/48

De ce que je peux voir sur site pour du P1 (contrat de gestion de l’énergie) on n'utilise pas la zone morte de la GTC. Lorsque la saison de chauffe est terminé on arrête les pompes des départs primaires des réseaux de chauffage et on ferme les vannes. ça permet de faire des économies d’énergie car on ne chauffe plus la tuyauterie des départs primaires. Et on arrete les pompes des sous-stations de chauffages.

Les chaudières restent allumés si on fait de l'Eau Chaude Sanitaire.

Et on allume le groupe d'eau glacé pour la saison chaude.

Message édité par : jp0065 / 23-06-2013 22:44




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6756&forum=132