Comment vous cintrez les tubes isolés des clim pour les rentré dans la goulotte et les unités ?
jerome25
251  
   

  Posté : 23-06-2013 11:39

bonjour

le mieux tu ouvres l'isolant proprement, tu cintres avec une cintreuse ou ressort en fonction de la place que tu as, tu reprotèges l'isolant avec du scotch de la même couleur que l'isolant

pour les passages de murs:
- n'hésites pas à faire un trou un peu plus gros, en fonction du matériel que tu as pour le perçage et en fonction du mur que tu perces, (agglo, coulé, pierre) et un peu conique,
- pour que ça glisse tout seul mets de l'huile ......je rigole
- tu peux tuber le trou avec un morceau de PVC

- sinon à la carroteuse, c'est plus propre, si tu en as une
- bien reboucher proprement