Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Dimensionnement collecteur d'aspiration
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 10-06-2013 21:18

salut,

sur le site de profroid, j'ai relevé les infos suivantes

--centrale CB-3SHD-90ZC (3*30cv) 53kW(-35/45)
aspi : 3'1/8
ref : 2'5/8
liq : 1'5/8

ce qui donne en s'aidant du logiciel précédemment cité une vitesse de 17m/s


--centrale CB-4SHD-108ZC (4*27cv)58kW(-35/45)
aspi : 4'1/8
ref : 2'1/8
liq : 2'1/8

ce qui donne avec SOLKANE une vitesse de 10 m/s

Une chose est claire, c'est qu'une vitesse de 4m/s constamment est impossible, car les collecteurs ne changent pas encore de taille.
Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter aux histoires de puissance, mais faire attention aux VOLUMES BALAYES.

a+



Cet article provient de Le site des frigoristes