bonjour a tous

taken les règles pour le dimentionement de tuyauterie et la vitesse ce n'est pas moi qui l'est inventé , si je te donne entre 7 et 12 ms c'est pour les raisons cité plus haut, donc je ne vais pas repeter pour la 3e fois
tu me parle de separateur d'huile, a ce que je sache il ne retiens pas 100% de l'huile au refoulement, ou sinon tu as trouvé un separateur d'huile miraculeux
la bouteille n'est qu'un reservoire pour alimenter tes compresseurs, ton circuit n'est la que pour vehiculer ton huile(car je peux te confirmer et t'affirmer que l'huile ne se ballade pas encore en apesanteur), et tout le tralala, je dois dire que je ne connais pas :paf :paf

au fait pour les retours d'huile sur les collecteurs d'aspiration, on fait egalement des siphons, des contres siphons, des doubles colonnes, des venturies, des reduction de diamètres dans les remontés simple, des pentes allant de tes évapos vers ta centrale, des siphon et contres siphon intermediaire dans les remonté importante...

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite