bonsoir a tous

taken me semble t-il que si tu relis mon post (celui qui est juste au dessus de ton dernier post)tu as l'élement de réponse principale, a savoir le retour d'huile vers ta centrale tes tubes ne descendent pas toujours, et oui de temps en temps on monte, de plus tu as des coudes et des Té sur ton circuit qui te crée des pertes de charge

le problèmes si tu diminue trop ton diamètre de tube est l'acceleration de tes gazs et le bruit que peux engendrer celui-ci, j'ai déjà eu le cas ou un tube d'aspi trop petit me transportait le bruit du compresseur dans toute la tuyauterie, ou un tube liquide trop petit me desagregeait mes deshy :paf :paf



@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite