Dimensionnement collecteur d'aspiration
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 06-06-2013 10:57

salut ; je pense que la puissance ne correspond pas a au QV que tu annonce , ou bien la puissance est plus importante ou bien le QV est éxagéré ( pour du R404a)

rapide calcul : j'arrive a 91 KW de puissance a -35 et 40 °C pour 3x118 M3/h au 404a .

cela veux peut etre dire que ton calcul est pour du R134a ce qui expliquerais tout.

bah c'est ça aussi !!!!