Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

bi étagé
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-05-2013 20:18

pour le mode PAC,

je te propose le site consacré au zubadan

avec d'abord une vue sur le système classique: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-7oC

inverter: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-7oC,7

power inverter: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-15oC,11

et le top: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-15oC,15

pour chacun des liens tu peux changer la T° d'évap et ainsi voir l'évolution sur l'enthalpie.

attention, avec ton "sur réchauffer les vapeurs"

en aucun cas il n'est intéressant de surchauffer ces vapeurs qui sont soit dit en passant déjà des vapeurs surchauffées!! :paf

en pac il faut aller haut en T° de condensation certes, mais tout en limitant la T° extrême des vapeurs surchauffées qui risquerait de passer outre du point de saturation de notre FF
le pourquoi de l'injection dans la courbe de compression du mollier pour ramener celle ci vers la ligne de mélange visible sur les liens donnés.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
j'oubliais, ne pas oublier que les zones rentables sont les périodes de changement d'état de notre FF et pas les parties en sursaturées

Message édité par : Aircofrigo / 28-05-2013 20:35




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6604&forum=132