salut benmo,

merci d'avoir regardé, mais regarde le dossier Chambre froide N°16 pour viande à -15°C, je trouve à peut prêt 3 kW. Parce que comme tu dit le premier bilan je me suis basé pour une chambre froide où ma viande rentrait à 0°C.

bonne nuit