Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale Froid Profroid moins de 1 an et déjà 3 fuites POURQUOI ?
netsu
806  
    

  Posté : 23-05-2013 22:50

Salut!

Oui, un autre avis!!

La pâte? Abandonnée depuis 3 ans au moins par moi et la plus part de mes collègues dépanneurs (sauf cas très particulier).

On est passé pour ces raccords coniques NPT (on appelle ça des bricks) au téflon en bande(ruban PTFE) et c'est formidable car c'est très fiable et en plus, il reste souple donc tu peux toujours resserrer même des années après la pose ...Contrairement aux pâtes qui elles durcissent et cassent si on essaie de resserrer.


pour les flares=>intercalaires aussi...

le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 23-05-2013 23:00




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6583&forum=132