Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale Froid Profroid moins de 1 an et déjà 3 fuites POURQUOI ?
shunt33
161  
   

  Posté : 23-05-2013 20:28

Bonsoir à tous, sur les photos les raccords sont des NPT et non des SAE... Pas possible de mettre d'intercalaire cuivre, c'est bien le serrage qui fera l'étanchéité avec une pâte à joint mais pas forcément... Et oui je confirme pour les soucis sur le serrage et la pâte de montage utilisée par Profroid ces dernières années.... + les gros soucis sur les EVR6 celles avec bague en laiton et joint torique rond fabriquées entre début 2011 et début 2012... Nous on monte du Alco en VEM moins cher mais aussi pénible que du Castel à démonter et pour le câblage du connecteur de la bobine... A+