Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Centrale Froid Profroid moins de 1 an et déjà 3 fuites POURQUOI ?
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 23-05-2013 09:41

Bonjour Aircofrigo,


Non, les raccords sont ( légèrement ) coniques, et c'est la pâte appliquée + le couple de serrage qui y est appliqué qui assurent l'étanchéité.

Le problème c'est que si tu sers trop fort ,,, tu restes avec le raccord dans les mains! D'où l'utilité de cette pâte pour assurer l'étanchéité. et si la pâte n'est pas de bonne qualité ... elle vieillit mal.

Ou, encore une autre " necessité " de cette pâte, ce serait le positionnement final de ta pièce ( une fois serrée étanche sans pâte ) ... qui ne correspondrait pas à ton besoin!!

En regardant la photo de JPO ci dessus, imagine le détecteur de niveau bas de la bouteille liquide qui ne pointerait pas vers le bas ... ou un té qui ne serait pas orienté exactement dans la bonne direction! La pâte te permet de " compenser " un peu ces dérives involontaires.

@+

Message édité par : dmarco / 23-05-2013 10:43




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6583&forum=132