website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Climatisation....Réseau aéraulique


Posté : 16-05-2013 22:01 icone du post

Citation : legentleman 

salut les gars .
generalement on cherche a garder une vitesse constante pour maitriser la temperature de souffalge.
etant donne
que le debit=section*vitesse
que la puissance =debit*1.16*delta T
que pour l'eau glacee le delta T maximale est de 11 degres C pour
l'eau glacee.
je procederai de la facon suivante dans le cas d'une climatisation a eau glacee:



- calcul de la puissance frigorifique totale
- diviser la puissance totale trouvee par le delta T*1.16.
ce qui va nous donner le debit d'airnominal de l'installation .
la vitesse de confort ideal et de 0.13 m/s. ce qui permet de trouver la section de la gainede depart.
pour trouver la section de la gaine apres chaque piquage il faut refaire les calculs a l'entree de chaque piquage.

il faut pas se tremper d'unite.


 


Salut
si tu sort a 0,17 Ms de ta bouche tu ne chauffera ou climatisera guerre (en chaud tu va stratifié en résidentiel pour une chambre tu sort entre 3 et 3,5 ms pour avoir 20 DB a 1 m de la bouche pour un salon tu peux avoir Entre 3 m et 4 ms
pour un commerce tu peux aller entre 4 et 5 ms en sortie de bouche
Et dans ta gaine tu auras plus que 0,17 MS si tu veux un bon fonctionnement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6560&forum=132