salut les gars .
generalement on cherche a garder une vitesse constante pour maitriser la temperature de souffalge.
etant donne
que le debit=section*vitesse
que la puissance =debit*1.16*delta T
que pour l'eau glacee le delta T maximale est de 11 degres C pour
l'eau glacee.
je procederai de la facon suivante dans le cas d'une climatisation a eau glacee:
- calcul de la puissance frigorifique totale
- diviser la puissance totale trouvee par le delta T*1.16.
ce qui va nous donner le debit d'airnominal de l'installation .
la vitesse de confort ideal et de 0.13 m/s. ce qui permet de trouver la section de la gainede depart.
pour trouver la section de la gaine apres chaque piquage il faut refaire les calculs a l'entree de chaque piquage.

il faut pas se tremper d'unite.