Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

résoudre fuite dans la ligne bp
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 16-05-2013 04:34

Bonjour les gars,

Un petit détail, sur lequel personne n'a insisté jusque là ...
En agissant sur ton pressostat bp pour ramener ton fluide à la bouteille est de ne pas insister sur celui-ci ... lorsque tu es sous 0 bar! Car tu ferais rentrer de l'air dans ton installation!! Inutile de rajouter des incondensables au problème actuel ....

Si ton installation n'a pas de vem, tu seras obligé de récupèrer l'intégralité de la charge ff residuelle ... avant de tenter quoi que ce soit au niveau des soudures! ( mais une fois que ton installation est entièrement vidée, tu peux étendre la recherche de fuites partout ).

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a