Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

résoudre fuite dans la ligne bp
legentleman
141  
   

  Posté : 15-05-2013 23:21

si tu es sur que la fuite est cote aspi tu ramene tout le fluide au niveau de la bouteille liquide ou du condenseur puis tu isole le compresseur si c possible, l'avantage des fuites cote bp, c'est que tu n'es pas oblige de recuperer le fluides.
une fois la fuite reparer n'oublie pas de faire un tirage au vide avant de liberer le freon