bonsoir,
isolé cette ligne liquide, la vider par pump down, isolé ensuite la ligne vapeur ; déposer , déplacer reposer l'évap à son nouvel emplacement; test de fuite sous azote ;tirer au vide cette nouvelle configuration; dés isoler et remettre en route cette ligne. ajuster si besoin la quantité de FF suivant les nouvelles longueurs de tuyaux