Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté
netsu
806  
    

  Posté : 12-05-2013 22:58

Citation : TINOU 

Pour ma part je fais du 50/50 froid com/indus
On utilise le meme logiciel dans les 2 cas

Effectivement j'ai deja du changer une ou deux fois des sondes ou un capteur mais cela n'empeche pas le fonctionnement de ta centrale
Pour une sonde exterieure HS : alarme et passage en consigne HP Fixe et plus de hp flottante
Pour un capteur hp HS : forcage de x ventilos par paramétrage et alarme
Pour un capteur BP HS : forcage de x compresseurs par paramétrage et alarme
Du moins avec la régul que j'utillse a savoir le MSystem

Par contre effectivement les autres automates ne savent pas gérer ces défauts donc bascule automatique en marche secours

De plus le fait d'utiliser le meme matériel diminue ton stock, un capteur hp et un bp dans ton camoin et le tour est joué
Tu peux paramétrer ta plage dans donc gros avantage

De plus fait le comparatif de 50 installations par an avec une plus value de 3000 à 10000 euros par install pour une marche secours je pense que tu te paye un automate, quelques cartes et capteurs pour le prix

De plus comme le dit détente le problème est plus souvent externe que le'automate en lui meme


Resalut!

Nous utilisons nous aussi les mêmes systèmes en indus et commercial

Mais, pour mois le fonctionnement dégradé que tu décris présente un grand risque car le "certain nombre" de compresseur ou de ventilo condenseur peut très bien être excessif ou insuffisant...

Nous autres travaillons beaucoup avec Action froid: Défaut sonde ou capteur HP => marche perssostatique condenseur et alarme le matin à 8h (idem pour la plus part des défauts techniques...) et puis, même si je suis réveillé par une alarme de ce genre je n'ai qu'a l’occulter et continuer à roupiller...

Cela dit, ta façon de faire est tout a fait défendable et le fait est qu'elle fonctionne Chacun fait comme il veut, l'importent est le résultat(un astreintiste qui roupille et un client content )!

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6537&forum=132