jp0065 121
| Posté : 12-05-2013 21:07
Citation : TINOU
Pour ma part je fais du 50/50 froid com/indus
On utilise le meme logiciel dans les 2 cas
Effectivement j'ai deja du changer une ou deux fois des sondes ou un capteur mais cela n'empeche pas le fonctionnement de ta centrale
Pour une sonde exterieure HS : alarme et passage en consigne HP Fixe et plus de hp flottante
Pour un capteur hp HS : forcage de x ventilos par paramétrage et alarme
Pour un capteur BP HS : forcage de x compresseurs par paramétrage et alarme
Du moins avec la régul que j'utillse a savoir le MSystem
Par contre effectivement les autres automates ne savent pas gérer ces défauts donc bascule automatique en marche secours
De plus le fait d'utiliser le meme matériel diminue ton stock, un capteur hp et un bp dans ton camoin et le tour est joué
Tu peux paramétrer ta plage dans donc gros avantage
De plus fait le comparatif de 50 installations par an avec une plus value de 3000 à 10000 euros par install pour une marche secours je pense que tu te paye un automate, quelques cartes et capteurs pour le prix
De plus comme le dit détente le problème est plus souvent externe que le'automate en lui meme
Cette fameuse HP flottante, on ne voit pas le fonctionnement de la HP flottante en formation de monteur dépanneur frigoriste et c'est bien dommage.
J'ai trouvé un document sympa pour expliquer le principe de base :
http://www.schneider-electric.fr/documents/original-equipment-manufacturers/pdf/white-paper-fr.pdf
Mais le document n'explique pas vraiment le fonctionnement de l'algorithme....Le bon delta serait entre entre 8 et 9 K entre la température de condensation et la température extérieure...mais ça ressemble étrangement à une courbe de chauffe (chaudière en chauffage)... |