netsu
806  
    

  Posté : 12-05-2013 18:41

Citation : TINOU 

Bonjour
Effectivement ces pressostats sont présents sur les centrales profroid si tu les demandes
De nos jours ou l'on cherche la moindre économie, pour moi on peux se passer de cette marche manu
Les économies sur l'armoire élec et la centrale sont conséquentes
Après il est préférable de toujours travailler avec le meme type d'automate pour assurer le dépannage si besoin
Mais de nos jours les automates sont suffisamment fiables non?
Du moins ceux que j'utilse, depuis 10 ans jamais de défaillance propre au matériel


Salut TINOU!

Se passer de la marche de secours????

Les automates, les capteurs et les sondes ne sont pas assez fiables pour garantir 20 ans de fonctionnement non stop(tu n'a jamais changé de capteur HP, BP ou une sonde de température extérieure en 10 ans?)!!! D'astreinte, mon client et moi sommes bien contents de pouvoir laisser passer une centrale en chien de garde le temps d'un WE ou d'une semaine, c'est rare mais salutaire!!
Le stock coûte cher et la durée de vie commerciale des automates est de plus en plus courte! Sur une longue période, c'est pas négligeable. En admettent que cela vienne cela aura forcément pour conséquence une augmentation du nombre de déplacement d'astreinte, donc plus d'astreintistes et une augmentation du tarif des contrats...

Cela dit, tu a raison, certains risque d'y venir et en reviendront sûrement... (si on en arrive là en froid co il faudra que je songe plus sérieusement à passer au 100% indus. ))

@detente
Tien, c'est curieux...
C’était une centrale carrossée du genre "Plug and play"?