  Posté : 12-05-2013 00:42

Citation : detente 

Salut glagla,

Finalement les goûts et les couleurs...., en fait les centrales'profroid sont toutes équipées de basculement automatique et aussi manuel, encore une fois je parle d'agro-alimentaire ou indus et pas de froid com bien sur.. ha en fait les centrales que j'ai pose ça nous sert a rien car c'est surveille tout les jours, et sous alarme températures, si ça coupe tout les deux jours en huile ou bp ou hp ou autres vaut mieux qu'on revienne a l'afpa se former je pense...après la seule panne qui vas faire appel au chien de garde automatique avec les pressostats d'encadrement c'est un défaut automate, franchement ça vous arrive souvent que l'automate enclenché plus les ventillo condenseur ou n'arrête plus un étage compresseur?
Par contre sur une centrale a vis de chez p-froid on avait des défauts intempestifs sécurité compresseur, bien sur la chaîne de sécurité comprenait 3 ou 4 défaut, donc ça a vraiment été la mer de a trouve, franchement ne me parlez pas de pro froid en indus, qu'ils restent en gms c déjà bien pour eux... 


Salut détente!

C'est plutôt une question de prix: Si tu demande(et paye)une entrée automate, un relais et un câble par sécurité, ils le feront... Ce n'est que des assembleurs...


le froid est un état d'esprit.