Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 09-05-2013 19:55

bonsoir a tous

les pressostats d'encadrement servent effectivement a enclencher ta centrale en mode secour en cas de defaillance de l'automate

pour le coté hp en cas de monter en pression ton pressostat enclenche ta centrale en manuel donc fonctionnement pressostatique)
pour le coter bp c'est effectivement en cas de monter anormal de la bp il y a une tempo, après ecoulement de cette tempo tu passes en mode secour

ce n'est pas une specificité a profroid, toutes les centrales que je connais on se mode de fonctionnement

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite